4×240電纜yjv4*240是什麽電纜yjv4*240是電纜的型號,yjv表示聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯護套的銅芯電纜,4*240表示電纜的四芯都是240平方毫米,沒標注電壓等級就是默認的0.6/1kv級。
BTTZ-4*240是什麽電纜電纜型號BTTZ-4*240表示為:一根4芯的截麵為240mm²的礦物絕緣電纜。
BTTZ礦物絕緣電纜國內又叫防火電纜,全稱重型重型銅芯銅護套氧化鎂礦物絕緣電纜。
4×240銅電纜一米有多重低壓銅電纜4*240一米8.544公斤銅。
銅的密度為8.9g/cm³,不算外皮護套的重量,則銅導體截麵4*240=960mm²=9.6cm²重量為:8.9*100*9.6=8544g=8.544kg。
4x240銅芯電纜配多大空開240電纜要用400A的空開三相電的功率因數以0.85計算。
功率/電壓/根號3/功率因數40KW/380/1.732/0.85=715A。高絞機
4*240電纜橫截麵直徑4×240平方毫米的電纜是指有四根240平方毫米的電線綁在一起的。
所以說你把他的平方總和算出來是960平方毫米。
4x240電纜1米淨銅多重電纜的截麵=4*240=960平方毫米,960平方毫米=9.6平方厘米,1米=100厘米,銅的密度是8.92克/立方厘米。
4×240鋁電纜可以帶多少千瓦結論:4×240+1x120的鋁芯電纜能帶168千瓦的設備。
240的電覽安全載流量是306A,如果三相平衡的話最大可帶153千瓦。
這也跟共電距裏有關。
4*240銅纜載流量YJV-0.6-1KV,4*240電纜明敷溫度40°載流量450A,土壤中穿管,熱阻係數0.8,導體工作溫度65°時載流量335A銅電纜10米以內的距離,載流量1500A左右。
4x240銅芯電纜能帶多大電流4*240平方銅芯電纜的最大承載電流是406A。
4X240電纜一米多少斤4X240電纜一米多少斤?銅的(de)密度為8.9g/cm³,不算外皮護套的重量。
4x240電纜一米有多重4X240×8.9÷1000=8.544kg銅是一種過渡元素,化學符號Cu,英文copper,原子序數29。
純銅是柔軟的金屬,表麵剛切開時為紅橙色帶金屬光澤,單質呈紫紅色。
4*240鋁電纜一米多重4*240鋁電纜一米重2.592公斤。
電纜重量等於體積乘以密度,而鋁的密度是2700KG/m^3。
計算過程中需要注意單位麵積的變化,平方毫米與平方米的倍值是10^6。
4×240電纜耐壓打多少千伏電纜基本參數及耐壓試驗要求10kV/300mm2電纜1km,電容量≤0.37μF,試驗頻率為30-300Hz,試驗電壓17.4kV。
4乘240電纜直徑4x240低壓電纜:不帶鎧裝直徑大約6.33厘米,帶鎧裝直徑大約6.93厘米4x240低壓電纜:不帶鎧裝直徑大約6.33厘米。
4芯240鋁纜外徑4芯240平方電纜就是3×240+1×120平方。
直徑大約是63.3mm。
三項四線240平方電纜直徑三相四線,三相可以用六平方,四線可以用2.5平方。
4X240平方銅芯電纜1米有多重4X240平方銅芯電纜1米有9.743KG。
根據國家電力電纜生產執行標準,ZR—YJV,規格4*240的(de)電纜成品參考質量是7493KG/KM,即一米重量9.743KG。
4*240平方銅芯什麽意思yjv22電纜4x240是四芯240平方鎧裝銅芯交聯聚乙烯護套聚乙烯絕緣電力電纜,YJ:交聯聚乙烯V:代表聚氯乙烯內襯層,可以是擠包或繞包。
4240電纜直徑是多少YJV4*240電纜參考外徑大概在53mm,彎曲半徑一般為15倍電纜外徑,其彎曲半徑大約800mmYJV4*240電纜參考外徑大概在53mm,彎曲半徑一般為15倍電纜外徑。