35kv電纜敷設注意事項有哪些電纜層架間距:35kV三芯電纜為300mm,35kV單芯電纜及6-10kV三芯電纜為200-250mm,控製電纜為120mm。
35kv電纜直埋敷設施工流程挖掘電高絞機纜溝電纜埋地敷設是在地上挖一條深度0.8m左右的溝,溝寬0.6m。
溝底平整後,鋪上100mm厚的細砂土,作為電纜的墊層。
35kv單芯電纜敷設有要求嗎(ma)有,35kV單芯電纜在敷設時不能單獨穿鋼管,固定夾具不能用導磁材料形成閉合磁路,不能用鐵絲等含有金屬材料的紮帶綁紮固定。
35kv電纜直埋敷設距離要求35Kv電纜直埋敷設距離要求是:1垂直地下不小於1.5米。
35kv變壓器進線電纜怎麽埋設三十五千瓦變壓器進線電纜埋設原則是用六十以上的鍍鋅鋼管著為預埋管道,也可以通過地下廊道的電纜井直接鋪設電纜連接變壓器。
35kv電纜轉架空施工方法35kV電纜轉架空分兩種情況:第一,電纜地埋或者隧道敷設,電纜出地麵處需安裝電纜保護管,保護管高度2-3米,電纜出保護管後做電纜終端頭。
35kv高壓電纜敷設前需要做耐壓試驗嗎35kv的高壓電纜在敷設前不需要做耐壓試驗,而是電纜全部敷設完,兩端到位以後再做電纜頭的施工,等到兩端電纜頭施工完以後才能開始做耐壓試驗。
35千伏電纜頭怎樣上鐵塔地埋或者隧道敷設的35kV電纜與架空輸電線路連接時,存在一個過度段,即電纜從地麵穿出,引上鐵塔連接。
電纜從地麵穿出時,需穿保護管保護。
單根35kv電纜敷設是否可以品字形排列品字形敷設較之一字形敷設,不利於電纜散熱。
35kv埋地要求高壓電纜埋地是安全的,但必須有敷設規範:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m。
10kv能與35kv同溝敷設電纜嗎10kv能與35kv電纜可以同溝敷設,但是需要分層敷設。
35kv高壓電纜預留長度規範電纜接頭在槽盒或橋架中並不是完全平直的,有彎曲,有弛度易受潮、易損壞,施工也有難度。
所以需要預留電纜長度。
35kv電纜中間接頭安裝要求是什麽35kV電纜接頭要注意:1,電纜中間接頭的製作,應由經過專業訓練取得合格證書的電纜技工才能進行中間接頭製作和安裝。
35kv直埋電纜電纜溝挖深標準根據電力工程電纜設計規範(GB50217-第5.3規定,電纜外皮至地麵深度不得小於0.7m,當位於車行道與耕地時,應適當加深,且不宜小於1m。
35kv電纜鋪設可以打圓圈嗎可以,但是要注意彎曲的半徑如果小於電纜直徑的25倍,電纜就很可能損壞;可以,但是要注意彎曲的半徑如果小於電纜直徑的25倍,電纜就很可能損壞。
35KV20KV10KV電纜可以走同一橋架嗎可以啊,不同電壓等電纜最好分層如果是新建項目,能跟規程要求走是最好不過的事了,但如果是老廠的(de)新增或改造工程,就隻有“小米就鹹菜”了。
35KV電纜跨河施工方案35kV及以下電纜線路敷設注意哪些事項?敷設的全部路徑應滿足所使用電纜允許彎曲半徑要求。
高壓電纜敷設要求是什麽直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
35KV及以上電纜敷設應選什麽定額安裝工程預算定額->電氣設備安裝工程->電纜->銅芯電力電纜。
套定額的時候如果要進行係數換算的根據本省安裝定額的章節說明進行相應換算。
10kv-35kv電力電纜之間平行鋪設和交叉最小距離多少根據國家電網施工規範要求,10kv-35kv電纜之間平行鋪設和交叉最小距離不能小於15米根據國家電網施工規範要求。
35kv電纜中間接頭要距離多遠這個沒有規定,但一根電纜建議不要製作中間接頭,因為中間接頭受製作工藝水平和外界因素影響,故障的可能性非常大。
電纜敷設對最短沒有規定。
35kv和800v電纜能同槽敷設麽35kv屬於中壓電纜,800v屬於低壓電纜,兩種電纜不可以在同槽盒中敷設,不可以35kv屬於中壓電纜,800v屬於低壓電纜,兩種電纜不可以在同槽盒中敷設。
有沒有了(le)解35kv單芯電纜頭安裝工藝的很高興能回答您的問題,高壓電纜頭的基本要求電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件,電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件。
高壓電纜敷設施工方法求份直埋電力電纜的敷設要求主要有:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m。
35KV的電力電纜能和儀表信號電纜同溝敷設嗎35KV的電力電纜能和儀表信號電纜同溝敷設不能,會產生電磁幹擾。
電纜敷設方式垂直走向的(de)電纜,宜沿牆、柱敷設,當數量較多,或含有35kV以上高壓電纜時,應采用豎井。
35KV電纜怎麽連接屏蔽層最好是一端接地:因為在高壓電纜帶點時,會產生感應電壓;兩端接地的弊端:如果兩端屏蔽都接地,屏蔽層和大地形成回路,會產生感應電流。
35kV電纜直埋敷設中電氣定額中有鋪砂蓋磚敷設的定額子目可以直接套用哦。
35千伏電纜和10千伏電纜能夠共溝敷設嗎可以,一般情況下,高壓電纜與低壓電纜盡量不要放在同一電纜溝中,但是擺放有要求,高壓電纜和通訊、控製電纜不應放在同一層支架上,另外,因高壓電纜散熱較大。
電纜溝電纜敷設順序應按電壓等級由高至低的電力電纜、強電至弱電的控製和信號電纜、通訊電纜“由上而下”的順序排列。