電纜線之間的絕緣電阻是多少電纜絕緣電阻標準線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV高絞機:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
線間絕緣電阻值是多少呢零線與火線之間的絕緣電阻值不能低於0.5兆歐。
電線電纜中間接頭電阻應是多少電纜絕緣電阻換算到長度1Km和溫度20℃時,對於額定電壓為6KV及以上的電纜,應不小於100MΩ;1-3KV的電纜,應不小於50MΩ。
電纜相間絕緣最低多少電纜相間和對地的絕緣電阻標準應該是10MΩ1Kv電力電纜相間和對地絕緣電阻不應小於10MΩ。
其中1KV電纜使用1KV絕緣搖表。
電纜的絕緣電阻值有人能告訴我嗎電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ。
低壓電線和電纜,線間和線對地間的(de)絕緣電阻實測值有多大一般100~~~400沒有問題!我就是在施工中測得的數據,因為有兩個工程漏電,逐戶測量,還有電纜,嗬嗬~~費了(le)不少勁的,結果電纜漏電,漏電保護動作時間反了。
電纜的兩芯之間的絕緣電阻是多少電纜標準絕緣電阻值是多少要看環境溫度的,一般電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
我現在有根四芯電纜線,什麽都沒接的情況下,每芯之間有大約5K的電阻。
不知道還能不能用是5000歐或5000千歐的話就不要使用了,電氣規範規定使用市電的電氣電纜芯線間絕緣電阻在500V兆歐表下絕緣電阻應該大於5兆歐。
兩根電源線之間正常的絕緣值是多少配電線路的絕緣電阻不應低於0.5MΩ(對於運行中的(de)設備和線路,絕緣電阻不應低於1MΩ/kV)。
低壓電器及其連接電纜和二次回路的絕緣電阻一般不應低於1MΩ。
電纜絕緣電阻測試國家標準電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小於10M歐。
1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50M歐。
二根電纜電阻多少驗收規範規定:低壓電線和電纜,線間和線對地間的絕緣電阻值必須大於0.5MΩ。
電纜接觸電阻國家標準高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建築內電線絕緣電阻。
電纜相間絕緣電阻為多少低壓電纜相間絕緣電阻一般要大於2兆歐。
低壓電纜相間絕緣電阻一般要大於2兆歐。
電纜的(de)絕緣電阻一般是不小於多少呢電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化.為了便於比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示。
高壓電纜和低壓電纜的絕緣電阻最低要求是多少高壓電纜測量絕緣電阻時應使用2500V兆歐表進行測量,低壓電纜測量絕緣電阻應使用1000V兆歐表進行測量。
高壓電纜相間絕緣電阻標準高壓電纜的絕緣阻值,長度在500m及以下的(de)10kV,用2500V搖測,在電纜溫度為+20℃時,其值不應低於400MΩ。
電纜的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
各位誰了解電纜絕緣電阻標準是多少我所知道的(de)電纜絕緣電阻標準是有等級劃分的,像1KV以下的(de)使用1KV搖表:其絕緣值不小於10兆歐1KV以上的(de)使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50兆歐。
萬用表測電纜線之間阻值多少是正常測量電纜線間阻值,必須在斷電的情況下進行。
如果要兩根380V的相線是否有耐壓不夠發生擊穿現象,就不能用普通萬用表,而要用最少500V兆歐表。
電線絕緣電阻多少正常用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。