電纜絕緣電阻值電纜絕緣電阻標準6~10KV電纜的(de)絕緣電阻值不小於400MΩ,20~35KV電纜的絕緣電阻值不小於600MΩ,220KV電纜的絕緣電阻值不小於4500MΩ/Km。
電纜絕緣電阻標準線芯對外皮的(de)絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
電纜的絕緣電阻值有人能告訴我嗎良好(合格)的(de)的絕緣電阻通常很高,其最低數值可按規定:新電纜,每一纜芯對外皮的絕緣電阻(20℃時每千米電阻值),6KV及以上的應不小於100MΩ。
電纜絕緣電阻國家標準高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建築內電線絕緣電阻。
電纜絕緣電阻測試國家標準電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小於10M歐。
1KV以上的(de)使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50M歐。
線間絕緣電阻值是多少呢電纜絕緣電阻測試4.1新安裝敷設的電纜,其絕緣電阻不低於50MΩ;4.2運行中高壓電纜絕緣電阻不小於2MΩ,低壓電纜不小於0.5MΩ。
新電纜絕緣電阻標準值電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ,1KV以上使用2.5KV搖表:3KV及以下的電纜絕緣電阻值不小於200MΩ。
電纜對地絕緣標準電纜相間和對地的絕緣電阻標準應該是10MΩ1Kv電力電纜相間和對地絕緣電阻不應小於10MΩ。
其中1KV電纜使用1KV絕緣搖表。
請問一下:電纜的絕緣電阻一般是不小於多少呢絕緣電阻是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。
電線電纜絕緣阻值多少不跳閘對於低壓係統,當電線的絕緣電阻用500伏特的搖表,搖測結果小於0.5兆歐,就說明電線的(de)絕緣電阻不合格,存在絕緣擊穿,形成短路故障的可能。
斷路器可能跳閘。
電纜電阻低於多少是電纜有問題低壓電纜絕緣電阻值不應小於0.5MΩ,高壓電纜絕緣電阻值不小於200MΩ。
電線絕緣電阻多少正常用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜絕緣等級劃分標準電纜的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A級、E級、B級、F級、H級、C級、N級、R級。
允許溫升是指電纜的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。
低壓電線和電纜,線間和線對地間的絕緣電阻實測值有多大規範規定是不小於0.5M,可是實際測量的數據很不均勻,絕緣電阻的大小和材料,橫截麵積,長度有直接的關係,還有線路中接頭的多少。
地埋電纜對地絕緣最低是多少長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低於400MΩ。
電纜絕緣電阻多少合格萬用表使用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜絕緣電阻標準0.4KV電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
0.4KV電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
電纜電壓要多少兆歐才算絕緣按照要求當然是無窮大最好,但實際運行中的電纜好多達不到。
一般來說10KV電纜超過300M歐時運行是沒什麽問題的。
畢竟專業是應用電子。
電纜兩線之間阻值多少合格電纜絕緣電阻測量值規定:電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻,1KV以下的使用1KV搖表,其值不應小於10MΩ。
電纜用搖表搖絕緣多少算正常電纜用搖表搖測絕緣,首先確定電纜的電壓等級選定搖表電壓。
6KV電壓的電纜需要用2500V搖表,測對地絕緣大於5nm以上。
電纜的絕緣電阻一般是不小於多少呢電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化.為了便於比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示。
各位誰了解電纜絕緣電阻標準是多少我所知道的電纜絕緣電阻標準是有等級劃分的,像1KV以下的(de)使用1KV搖表:其絕緣值不小於10兆歐1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50兆歐。
不同電壓等級線路對應的絕緣電阻計算常見電壓等級為500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、3KV、400V、220V等,當然還有500KV以上特高壓,電力電纜高絞機投入運行前應測量絕緣電阻。
高壓電纜和低壓電纜的(de)絕緣電阻最低要求是多少高壓電纜測量絕緣電阻時應使用2500V兆歐表進行測量,低壓電纜測量絕緣電阻應使用1000V兆歐表進行測量。
380v電纜線路絕緣電阻是多少380v電纜線路絕緣電阻:電纜380V要求不小於0.5兆歐姆。
新裝和大修後的低壓線路和設備的絕緣電阻值不應低於0.5兆歐姆。
電阻電線絕緣要求規範電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1.1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ。
電纜絕緣搖測數據是多少屬於正常範圍,三相四線製電纜絕緣電阻值一般不應低於400MΩ。
控製線纜是低壓線纜用500V搖表測量。
電力電纜如屬於高壓電纜用2.5kV搖表測量。
三相四線製電源,有三根火線一根零線。
相線與相線之間的電阻是不是大於0.5兆歐就可以了是的,電纜相間的絕緣值參考對地絕緣值,低壓380V電纜兩相之間絕緣電阻大於0.5MΩ合格,10KV電纜相間絕緣電阻大於10MΩ才合格低壓電線和電纜。