400kw用多大的電纜300平方。
400kw滿負荷電流約760安,最少用300平方銅芯電纜。
先計算400千瓦的額定電流,假設電壓是三相380V,功率因數0.9,則其額定電流就是675.3A。
400千瓦功率需要多大電纜400kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=360/0.53=755安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜180平方毫米,鋁電纜240平方毫米。
400千瓦要多少平方電纜400kw用2根3*300+1*150平方的銅芯電纜並聯使用。
3相380v,400KW按800A電流算,3*240+1*120mm平方銅芯線安全載流量400安左右,如果線路不超過100米,負荷不重。
400千瓦用多大電纜您好:I=P/UCOSφ*1.732如果功率因數=1,400KW電流在600A左右。
這麽大的(de)電流,最好走架空鋼芯線或者獨股電纜。
請問各位大神400KW需要使用多大的平方的銅芯電纜線。
計算方式比較簡單,隻需套入公式即可:電流I=功率P÷(1.732×0.85×電壓U)=400000/559.4=715A。
400kw用多大電纜400千瓦一般來說是電機,它的功率比較大,而且在三相電路是380伏50赫茲的交流電。
想知道400kw用多大電纜400kw的電纜在環境溫度35℃時2條300MM2的單芯電纜並聯使用總載流量約900A的電流。
400千瓦功率需要多大電纜,600安培的電流先計算400千瓦的額定電流假設電壓是三相380V,功率因數0.9,則其額定電流就是675.3A如果距離不遠,無需考慮壓降的話。
求解400千瓦用多大電纜這個內容比較多,僅對你的這個負荷來看,考慮溫度等安全係數和電壓降的因素。
400千瓦的負載配多粗的電纜400千瓦用多大電纜銅電纜為180平方毫米,鋁電纜為240平方毫米。
計算方法:根據三相交流電功率計算:P=√3UIcosa,而cosa為功率因數,取值0.85。
400千瓦需要多大電纜三相不知道平衡沒,就當平衡吧,100/0.38/1.732=152A,需要係數設1吧,安全起見。
我以前給廚房預留用電量都是按平方算的,有氣400w一平方,沒氣600w一平方。
400KW變壓器高壓使用多大電力電纜400KW變壓器高壓使用240平方毫米鋁電纜或300平方毫米鋁電纜。
4百KW用多大電纜4百KW用300平方銅芯電纜400kw滿負荷電流約760安,最少用300平方銅芯電纜。
先計算400千瓦的額定電流,假設電壓是三相380V,功率因數0.9。
400千瓦用多大線如果是三相380V50HZ交流電,電纜電流密度是4A/MM²,400千瓦需要178.75平方毫米的電纜。
400千瓦需要多粗鋁電纜現在400千瓦的用電功率配240平方的鋁電纜。
400千瓦如果是三相380伏。
每相電流大約610安。
400kw240鋁電纜夠用嗎400kw240鋁電纜夠用3相380v,400KW按800A電流算,3*240+1*120mm平方銅芯線安全載流量400安左右,如果線路不超過100米,負荷不重。
400kw用多大銅芯電纜多少錢對於這個問題,我的解答是:如果400千瓦動力負荷的話,它的額定電流大約是800安,需要選擇210平方的銅芯電纜,210平方的銅芯電纜一米大約在250元。
400千瓦單相用電要多大的三相線400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率計算公式為P=√3IUcosΦ。
400KW需要使用多大的平方的銅芯電纜高絞機線。
400kW的負荷用多大低壓電纜,怎麽算的400KW電流為800A100以上銅芯電纜的安全載流為每平方3A銅芯線最大為240240*3=720A無法滿足。
400千瓦用多大電纜和開關178.75平方毫米的電纜,1000A空氣開關。
計算方法如下:(以電動機為例)。
根據三相交流電功率計算公式:P=√3UIcosa(cosa為功率因數,一般取值0.。
想知道400kw用多大電纜電纜類型和走線方式是有差異的,關鍵看散熱情況,一般每平方毫米載流量選擇3A就比較合適的,估算的話選200-300平方毫米的電纜。